CALIBRES DE CONDUCTORES ELECTRICOS UTILIZADOS COMUNMENTE EN INSTALACINES QUE NO SUPERAN LOS 5KW.
Monofásicas 127 volts. 1 f, 1n: casas habitación de interés social o pequeñas residencias.
Por lo general:
se utilizan calibres #10, #12 y #14. (AWG).
Para Alimentadores Generales el mínimo calibre a utilizarse es # 12.
Para contactos el mínimo calibre a utilizarse es # 12.
Para retornos ypuentes (método de puentes) en apagadores de 3 y de 4 vías generalmente se utiliza calibre # 14.
Se utiliza alambre (un solo hilo) tipo THW en lugar de cable.
Ocasionalmente (en instalaciones visibles) se utiliza alambre o cable dúplex (dos conductores unidos y aislados).
En este tipo de instalaciones la acometida tiene conductores calibre # 8
Los puentes en contactos (tomas de corriente,receptáculos o enchufes) se realizan del mismo calibre que los alimenta (por lo general # 12). Si se trata de un contacto especial, puede utilizarse calibre # 10.

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES DE UNA INSTALACION ELECTRICA RESIDENCIAL.
Existen varios métodos para calcular el calibre de los alimentadores principales de una instalación eléctrica residencial, a saber: Por Corriente, PorCaída de Tensión y Por Resistencia de los Conductores. Puede haber más formas, pero los tres métodos especificados son los más comunes.
De los tres métodos señalados el más utilizado es el de corrientes, el cual explicaré a continuación.
Método de corrientes para calcular el calibre de los alimentadores principales.
Procedimiento:
1. Se determina la CARGA TOTAL de la residencia ocasa-habitación de la cual se calculará el calibre de los alimentadores principales.

2. Se aplica la fórmula: I= P / (V*0.9)
En donde:
I: es la corriente que pasará por los conductores (amperios);
P: es la carga total (Watts o vatios);
V: es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (127 Volts-ca para el caso de una instalación que no rebasa los 5,000 Watts); y, 0.9 es el denominadofactor de potencia el cual regularmente es del 90% por la combinación de cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación eléctrica.
3. Con la I, se determina una Ic (corriente corregida) multiplicándola por un factor de demanda o factor de utilización (f.d.) el cual tiene un valor que varía de la siguiente manera.
Unidades de vivienda, según: NOM-001-SEDE-Vigente, 220-11
Primeros3,000 VA o menos: 100%; 1
De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35
A partir de 120,000 VA: 25%; 0.25
En virtud de que el factor de demanda o utilización especificado en la Norma Oficial, varía mucho antes y después de los 3000 Watts, puede utilizarse a cambio uno más acorde de 0.6 o 0.7 correspondiente al 60% y 70% respectivamente.
Para calcular la Corriente Corregida simplemente se multiplica la I porel f.d. o sea:
Ic = (I)*(f.d.)
4. Con la Ic se busca el calibre del conductor en las tablas correspondientes, dependiendo de la marca del fabricante y de si estará al aire libre (instalación visible) o en tubo (instalación oculta).

Ejemplo: 
La carga total en una vivienda es de 4,200 Watts, resultado de sumar cargas fijas monofásicas (dispositivos y aparatos eléctricos fijos que funcionan a127 Volts-ca) y tiene un factor de utilización o de demanda del 70%. Hallar el calibre de los alimentadores principales considerando que la instalación será oculta.

Solución:
Paso 1: La Potencia total en este caso es de 4,200 Watts.
Paso 2: I = 4200/(127*0.9) = 36.74 Amp.
Paso 3: Ic = (36.74)*(0.7) = 25.72 Amp.
Paso 4: En las tablas (para conductores CONOFLAM) se busca el calibre apropiadoque soporte 25.72 amperes en la instalación oculta, ahí podremos observar que el calibre #12 puede conducir hasta 25 amperes.
NOTA: Pueden utilizarse otras tablas, incluso las propias de la NOM-001-SEDE-vigente y el resultado de la elección del conductor es el mismo calibre.
TABLAS PARA EL CÁLCULO DEL CALIBRE DE CONDUCTOR ELECTRICO DE ACUERDO A LA NOM-001-SEDE.









Tabla -1....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • RE: Foro de Bienvenida
  • RE: Bienvenida al foro
  • RE: BIENVENIDOS AL FORO "CONOZCAMONOS"
  • RE: BIENVENIDOS AL FORO DE DUDAS E INQUIETUDES
  • RE: BIENVENIDO AL FORO DE LA SEMANA 2
  • RE: Bienvenidos al Foro temático de la Unidad 4
  • RE: Bienvenidos al foro temático unidad 3
  • RE: Bienvenidos al Foro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS